L형이나 보강토 옹벽은 다 있는데
영구앵커옹벽 ,pc옹벽 ,rc옹벽, 패널옹벽 일위대가를 좀 알고싶은데 아무리 찾아도 안보이네요..
있으신분은 메일로 부탁드리겠습니다(_ _)
ghwns510@naver.com
-
아무리 찾아도 보강토 옹벽 구조 검토서류는 없네요 ㅠㅠ
-
[비밀글 입니다.]
-
TYPE-2, H=4m, L=30m 인 역T형 옹벽 공정 및 일위대가 자료있으시면 요청 부탁드입니다!!
-
ㄴ형옹벽표준도공무/문서페이지에올렸습니다 참고하세용
-
헌치없고,키없는 단면부탁합니다.
-
신축이음재로는 스치로폼,조인트필러등이 사용되고 있는데요. span(보통 20~30m)과 span사이에 설치하고, span 끝부분에 설치하게 되죠. 콘크리트는 span에 번호를 붙였을때 1,3,5,7,9 또는 2,4,6,8,10 이런식으로 타설하게 되고, Span 끝부분엔 다웰바(pvc+철근)를 설치하게 됩니다. 다웰바와 신축이음부는 흔들리지 않게 고정시켜야 하고, 신축이음은 합판마감부에 부착, 다웰바는 홈을 내서 설치합니다.
-
신참이 어짜다보니 l형옹벽 혼자할려고 하니 힘드네요. 재료는 (joint filler ,원형봉강,코킹,백업재,철부조합페인트,오,배수용파이프설치,pvc캡,방청프라이머,스폰지,거푸집 입니다..신축이음 시공 노하우나 시공순서방법좀 알려주시면 감사하겠습니다
-
제가 이번에 역L형 옹벽 4.5M를 5.5M로 키울려고 하는데 LH공사 감독관이 표준도로 시공을 하라합니다. 그런데 지금 여기저기 인터넷을 뒤져 보는데 건교부나 국토해양부 표준도를 찾기가 어려워 여러분들께 도움을 받고자 합니다. 혹 도면을 가지고 있으신 분은 저와 같은 많은 분들에게 유용한 자료를 올려 주시면 대단히 감사하게 생각하겠습니다.
-
옹벽이 단면이 변하면서 전개 되는대요..
보통 양단면 평균법으로 수량을 산정하는 것으로 알고 있는대...저희는 각 높이별로 끊어서 설계를 했습니다.
그런대 문제는 2~3m 구간이라고 볼때 높이 변화가 거짐 2.8m까지 가는 연장도 2m로 보고 물량을 산출했다는 것입니
다.
그래서 설계 변경을 요청하려고 하는대요...이러한 경우 지침이나 법규 있으신분 부탁드립니다.